Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т. п. ) 1 кВ. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты. Испытание опорной изоляции сухих реакторов повышенным напряжением промышленной частоты может производиться совместно с изоляторами ошиновки ячейки. Испытание опорной изоляции реакторов повышенным напряжением промышленной частоты. Измерение сопротивления изоляции обмотки ВН трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 2500 В. Измерение производится у электродвигателей на напряжение 3 кВ и выше.

Значение наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения ограничителя выбирают из номенклатуры предприятия-изготовителя, которое должно быть не ниже расчетных значений, произведенных в соответствии с данным пунктом. 3. 4 Места установки и расстояния от ограничителей до защищаемого оборудования должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок», раздел 4 седьмое издание. Энергоемкость ограничителя определяется по одному нормируемому испытательному импульсу тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс. 2. 5 Квазиустановившиеся (квазистационарные) перенапряжения — перенапряжения, возникающие после окончания переходного процесса при коммутации элементов сети и существующие до тех пор, пока не будут устранены специальными мерами или самоустранены. Чтобы приобрести ограничитель перенапряжения нелинейный, необходимо учитывать несколько критериев. Указанные защитные устройства широко применяются для защиты линий электропередач, различных электроустановок промышленного назначения, трансформаторных подстанций, распределительных узлов.

Исправно работает при температуре от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию. Модели отличаются по ряду характеристик, поэтому при покупке нужно ознакомиться с инструкцией. Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС. Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы купить ограничители перенапряжения ОПН, ОПНп. Цена ОПН ниже заводской, покупая ограничители в комплексе с другим оборудованием Вы можете хорошо заработать.

Продолжительность испытания при наибольшем напряжении - 5 мин. Производятся гидравлические испытания повышенным давлением воды тиристорных преобразователей (ТП) с водяной системой охлаждения. Значение давления и время его воздействия должны соответствовать нормам завода-изготовителя на каждый тип преобразователя. Выполняется повторная проверка изоляции ТП после заполнения дисциллятом (см. табл. 1. 8. 3). Сопротивления параллельных ветвей рабочих обмоток индукторных генераторов не должны отличаться друг от друга более чем на 15 %, сопротивления фаз вращающихся подвозбудителей - не более чем на опн 10 кв %. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ.